2009-11-29 10 views
3

Sur un seul échelon, combien de sorties pouvez-vous avoir. Si vous en avez plus d'un. Serait-ce logique ET ou logique OU. Série, ou parallèle. J'essaie de faire clignoter six lumières à l'aide de la minuterie sur les instructions de retard avec une instruction d'entrée fermée. Je vais utiliser un PLC Allen Bradley SLC 500 series.Sorties logiques à relais PLC

Répondre

4

Une ligne logique à relais peut avoir autant de sorties (OTE) que vous le souhaitez, à la fois à l'extrémité droite de la ligne logique et même au milieu d'une ligne logique. Chaque sortie est contrôlée uniquement par la logique qui l'a précédée. Si vous avez plusieurs sorties au même point dans la ligne, elles auront toutes la sortie reflétant la condition logique depuis le démarrage de la ligne jusqu'à ce point. C'est une méthode courante utilisée pour piloter plusieurs sorties avec le même signal à la fois.

Si vous avez plusieurs sorties à différents points de la ligne, chacune aura des sorties qui correspondent à la logique menant à cette sortie. La logique en aval d'un OTE agit comme si l'OTE n'était pas présent.

Maintenant, vous pouvez avoir des périphériques complexes (par exemple, Timer) contrôlés par logique dans un réseau. Obvioulyly, la logique supplémentaire qui dépend de la sortie de l'appareil complexe (e .., Timer Done) ne sera pas indépendante du comportement de l'appareil complexe. Mais tout comme les OTE, vous pouvez avoir beaucoup d'appareils complexes dans un réseau.

+0

Côté note, cela dépend de l'implémentation. Cependant, je crois avec Rockwell que c'est vrai. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser des lignes supplémentaires pour faire une déclaration équivalente. – rlbond

+0

J'admettrai que je n'ai travaillé sérieusement qu'avec les contrôleurs Rockwell. Lequel des autres contrôleurs n'offre qu'un style de réseau plus simple? –

0

Si vous programmez un SLC500, vous ne pouvez pas avoir d'OTE au milieu d'une ligne. Il doit être à l'extrême droite de l'échelon. Vous pouvez cependant (et c'est une pratique courante) créer une branche autour de l'OTE et avoir une autre OTE (ou OTU, ou OTL, ou toute autre sortie) sur sa propre branche (encore à la toute droite de la branche). Donc, en utilisant cette méthode, vous pouvez avoir autant d'OTEs sur n'importe quelle ligne donnée. Cependant, une meilleure pratique consiste à limiter le nombre (disons 10 ou 20 par échelon) pour la lisibilité et à les diviser en plusieurs échelons si nécessaire.