2017-09-19 15 views
0

J'utilise le BK9000 de Beckhoff (Coupleurs de bus Ethernet TCP/IP) avec d'autres blocs KL pour connecter le commutateur. Je voudrais choisir l'interrupteur qui correspond à ce coupleur de bus, mais j'ai remarqué qu'il y a deux choix pour le commutateur, NPN ou PNP.Est-ce que le Beckhoff BK9000 est un dispositif d'approvisionnement ou de descente? Quel commutateur choisir, PNP ou NPN?

According to the website,

Beaucoup de modernes cartes d'entrée PLC peuvent être configurés et câblés pour être soit « puits » ou « approvisionnement » bien qu'il nécessite généralement toutes les entrées sur une carte d'entrée particulière configurées de la même.

Quel commutateur dois-je choisir? Le BK9000 est-il un dispositif d'approvisionnement ou de descente? Ou n'est-ce pas important?

Je suis désolé si je pose une question idiote. J'ai essayé de trouver plus d'informations et de tutoriel, mais je n'ai pas pu trouver l'explication pratique (la plupart d'entre elles étaient à propos de l'explication générale de PNP/NPN ou d'approvisionnement/naufrage).

+0

Je vote pour fermer cette question hors sujet, car il est probablement meilleur ajustement pour electronics.stackexchange.com. –

Répondre

2

Le BK9000 est que le coupleur et ne détermine pas si elle est en train de couler ou d'approvisionnement. Ce sont les cartes KL que vous choisissez qui le déterminent. Vous pouvez choisir les versions des cartes KL qui sont soit l'approvisionnement (fournissant la tension positive), comme le KL2408 ou sombrer, comme le KL2488

+0

Merci pour votre commentaire. Alors, disons que je choisis KL2408. Dans ce cas, quel appareil de commutation dois-je connecter, PNP ou NPN? – kangaroo

+2

Le KL2408 est une carte de sortie. Peut-être que la réponse que vous cherchez est avec une carte d'entrée KL1408 qui est une carte qui coule. Avec le KL1408, puisqu'il coule, vous avez besoin d'un interrupteur qui serait source. Pensez à l'appareil d'approvisionnement comme celui qui a fourni un flux de courant positif. L'appareil auquel il se connecte devra être le contraire (descente) afin d'accepter le flux de courant positif. Le PNP fournira un positif. La façon dont je dis aux gens de se souvenir de cela est par celle avec plus de fournitures positives (positives). Pour clarifier, le commutateur PNP va dans une carte d'entrée qui coule. – Archie

+0

Très utile. Comment saviez-vous que KL1408 est la carte qui coule? – kangaroo